表冷器泄水管泄不出水,反到还有负压.
sxjsdwww
sxjsdwww Lv.2
2005年11月17日 16:38:50
只看楼主

已知冰水机组供水管道,在表冷器进水口处安有一个泄水阀门泄水.在开机运行时,打开泄水阀,没有水泄出来,反到还有负压,往里面吸入空气.请问各位大侠这正常吗?

已知冰水机组供水管道,在表冷器进水口处安有一个泄水阀门泄水.在开机运行时,打开泄水阀,没有水泄出来,反到还有负压,往里面吸入空气.请问各位大侠这正常吗?
免费打赏
af6886@co163
2005年11月17日 17:09:33
2楼
这肯定不正常了,你那个机组有没有水封呢,你的存水弯要够长才能挡住机组的正压,否则水是不会出来的
回复
zht2004
2005年11月17日 19:04:23
3楼


低进高出,那个阀是排污用的,系统正常运行时你泄的哪门子水啊
回复
deathgod007
2005年11月18日 08:47:16
4楼
呵呵,楼上说的是啊,建议把机器关了试一下:)
回复
wxx1980815
2005年11月18日 12:43:08
5楼
呵呵

泄水嘛不能老开着
是不是阀门有问题了阿
好好检查一下啊!
回复
sxjsdwww
2005年11月18日 15:16:34
6楼
你说呢,打开泄水阀门,有负压,空气往里面跑,放个手指,也可以把你吸住,我就赶紧关了,心想系统运行时,底进高出,打开泄水管,想看一下,水质如何,可就是没有水.希望是正常现像啊,
回复
swr0000
2005年11月20日 14:34:08
7楼
出水处加一个存水弯就行了,存水高度不得小于5cm,运行前先加点水,下水得有点坡度!
回复
swr0000
2005年11月20日 14:37:32
8楼
最近老板要我做洁净厂房定额预算,叫老板买个定额光盘又不肯,有哪位大侠能帮帮我,我翻书都快翻死了!最好是江苏省和全国的都要!
回复
liulovelb
2005年11月21日 10:21:32
9楼
定额光盘看起来也累吧
我这儿有个97上海定额的
回复
ktchenggang
2005年11月23日 20:32:45
10楼
冰水机组也就是制冷主机了,是冷凝器吧?在进水口有负压?呵呵,请检查你的水泵安装位置!是不是水泵安装在出水端了?也就是水泵由冰水机组向外抽水呀?只有水泵抽水时系统内有空气水过不来才会发生往里面吸入空气的现象。
回复
ktchenggang
2005年11月23日 20:37:50
11楼
请检查你的系统,有没有水管上反弯却没安装自动排气阀的地方?
回复