请教高手,这个商住楼采暖方案如何做?
rong73112
rong73112 Lv.4
2005年11月17日 19:45:13
来自于采暖供热
只看楼主

此工程下面是商场,建筑面积约8万平,楼上是住宅,建筑面积约10万平,没有市政热网可接,请教各位如何设计采暖方案?

此工程下面是商场,建筑面积约8万平,楼上是住宅,建筑面积约10万平,没有市政热网可接,请教各位如何设计采暖方案?
免费打赏
yhf20020801
2005年11月17日 19:59:48
2楼
什么地方。让用燃煤锅炉吗?有什么资源可以用啊?你给的条件太少了
回复
kyo.u
2005年11月17日 20:00:12
3楼
没有市政热网的话,那热源就要自备了!那就要设锅炉或者别的了!!
像这种上面住宅下面拖网点的楼,里面肯定要设管道井啊,立管就走管道井,要是一梯三户以上的话,那就在管道井里面设一个分集水器,再由分集水器分到各个用户就行了,在户内的话,走单管也行,走双管同程式的也行啊,这就看个人的爱好了!要是一梯三户以下的话,那就直接从立管上引支管到户就可以了!!

就是有一个问题:就是你这个热源怎么解决,要是设锅炉的话,我不知道把锅炉设在地下规范上允不允许!明天我帮你看看!
回复
rong73112
2005年11月17日 20:31:34
4楼
能源要求用天然气
谢谢楼上的仁兄
回复
80教育
2005年11月17日 21:57:34
5楼


方案比较实际合理,希望多提些类似的好回帖!
回复
rong73112
2005年11月18日 10:48:14
6楼
哪位高手知道:地下室能设燃气锅炉房吗?如果能,有什么需要特别注意的地方吗?
回复
tx123456789
2005年11月22日 01:42:40
7楼
均采用然气壁挂炉采暖,投资少,自动化程度高,清洁环保.
回复
rong73112
2005年11月22日 18:16:17
8楼
7楼的兄弟,用分户壁挂炉,运行费用较高,其原因主要是当前各地燃气的质量较差,热杂质多,用气多,采暖效果还不好。
回复
rong73112
2005年11月22日 18:17:05
9楼
而且初投资太高,对房地产开发企业来说,是个大障碍
回复
wuyinghua.123
2005年11月23日 15:36:45
10楼
但是后期的投资要少,而且也解决了分户热计量问题,还不要专门的人来管理热站呢!
回复
tx123456789
2005年11月23日 21:38:00
11楼
可以用然煤锅炉吗,
回复

相关推荐

APP内打开