负弯矩筋长度的问题
hubei435
hubei435 Lv.2
2005年11月17日 20:06:01
来自于砖混结构
只看楼主

请教各位高手的长度应该怎样确定,我们设计院的院长说都用短夸的1/4就行了,但是我发现用PKPM画出来的钢筋有的不是短夸的1/4,有的要长些,比如板的短夸为3300MM,画出来的有的是1050MM,有的是1100MM

请教各位高手的长度应该怎样确定,我们设计院的院长说都用短夸的1/4就行了,但是我发现用PKPM画出来的钢筋有的不是短夸的1/4,有的要长些,比如板的短夸为3300MM,画出来的有的是1050MM,有的是1100MM
免费打赏
davyzhang6509
2005年11月18日 08:42:33
2楼
因为板负筋的表注长度是钢筋的投影长度,这里还包括了板筋伸入梁的距离
规范上说的1/4是指其计算跨度,你说的3300跨可能在边缘,1050减去220(墙)剩下830,3300跨度的计算跨度大约3100左右吧(查计算公式得到),差不多是1/4(当然还得有点富余)。
还有,我觉得负筋在1/4左右都可以,也不一定要大于1/4,一般出问题的都是板底跨中。
回复
cmg_saint
2005年11月21日 16:12:35
3楼

PKPM中在边跨板的连续支座(既第二支座)处筋长些,其余为1/4。
回复
tianwaichuixue
2008年08月11日 11:48:05
4楼
:) :) :) :) :)
回复
sdzjy
2008年08月11日 23:24:15
5楼
PKPM中板负筋的长度与你手算的可能有微小的差别,这也可能是负筋归并的结果