多层建筑消火栓水压不足如何解决?市政的压力较小时采用那种系统?水箱+稳压泵+气压罐 还是 水箱高度设置大于7M于最不利点消火栓 ?还有加压水泵用设置吗?
多层建筑消火栓水压不足如何解决?市政的压力较小时采用那种系统?
水箱+稳压泵+气压罐 还是 水箱高度设置大于7M于最不利点消火栓 ?
还有加压水泵用设置吗?
2楼
问当地消防
回复
3楼
需要设置加压水泵,稳压装置不需要,看看规范,高规和低规的要求不一样,一个是满足最不利点压力,另外一个只要保证水量
回复
4楼
低规上的高位水箱高度有要求吗?
是高于最不利点7米 还是只要重力自流就行了?本人看低规很不明白。
大家说说自己的见解?
回复
5楼
水箱最低点必须高于最不利消火栓才能重力自流,高过七米才能满足要求,高不过就加增压稳压泵。
回复
6楼
再问问用户的要求!
回复
7楼
应该设加压泵组,至于水箱,因我在上海,在上海地区高位水箱设置,对于消火栓给水系统只需保证室内给水管网能充满水。见【民用建筑水灭火系统设计规程】。可能不太正确,供参考。
回复