这样的环形走道如何排烟?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年11月18日 00:05:21
来自于通风排烟
只看楼主

1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。

a962b87023161ff74a4e.rar
237 KB
立即下载
免费打赏
58115955
2005年11月20日 19:57:01
12楼
塔楼27层,裙楼6层.是连在一起的还是裙楼6层算多层。27的算高层?
回复
jsha_zy
2005年11月23日 09:04:36
13楼


裙楼就不要机械排烟有依据吗?
回复
hhbox
2005年11月23日 10:51:32
14楼
裙房是建筑整体的一部分,允许放宽的地方比如疏散楼梯设置规范有另外说明,其余和主楼一致。地上部分补风没有一定得机械补风的要求。同一个疏散空间考虑机械排烟后就不再考虑自然排烟,因为自然达不到要求,而且疏散应从整体考虑来保证人员疏散的安全!
回复
abbsmm
2005年11月30日 20:44:12
15楼
??
回复
giadr
2005年12月07日 15:40:37
16楼
我想应该可以部分自然排烟,部分机械排烟
不过要做个隔断什么的。
是不是可开启外窗水平距离30M以内为自然排烟部分。其他做处理进行机械排烟啊
不知道想的对不对。
自我感觉不对
回复
giadr
2005年12月07日 15:42:16
17楼

自我感觉不对。。
回复
njyzm
2009年06月06日 08:53:31
18楼
学习一下,是哪个院的图呢,看看
回复
huaijiuxiaoya
2009年06月16日 10:20:57
19楼
做过个酒店类的内走道,按这类想法做的,审图、消防都没意见。
后来看过个审图办出的说明:不可以。理由:着火时,离窗30m远的地方排烟口开启,带动30m这边的烟向内流动,而不是我们设计时设想的向30m外通过外窗自然排出。
当时,觉得处于规范的模糊地带,考虑不周。
回复
brightboy116271
2009年07月07日 22:57:13
20楼

统一斑竹的意见,果然是高人
回复
xixi_haha
2009年07月12日 10:37:43
21楼
连通的区域肯定不能做部分机械部分自然,排烟风机打开时整个区域都是负压不可能再进行自然排烟
回复