用3D3S9.0建的20米跨拱形钢结构,模型文件,不是图纸,希望高手指点模型中的不足之处,共同探讨3D3S
用3D3S9.0建的20米跨拱形钢结构,模型文件,不是图纸,希望高手指点模型中的不足之处,共同探讨3D3S
22楼
不错的资料,下载学习下
回复
23楼
看了下没人给楼主意见,我就简单的说几点吧;
1.屋面应增加水平撑与系杆,增加屋面刚度,模型应与实际相符,看你的振型显然地震算的不对
2.桁架与柱宜铰接,可将柱顶转动释放
3.连接桁架和拉索杆件按压杆设计,可以用圆管截面,压杆与索转动释放,不是刚接
4.拉索无需设置稳定索,纵向拉索取消。拉索要定义为只拉单元
5.上下弦杆截面一样肯定不合理,需调整
6.风荷载输入结构类型宜选“高层建筑”
7.柱顶通长系杆设为铰接
8.桁架断面不是很合理,斜腹杆夹角18°过小
9.不知道你大棚山墙处是否敞开,从你输入的风荷载体型系数来看应该是封闭的,那么还需增加从山墙方向吹过来的风荷载工况
就说这么多吧,再说楼主要崩溃了。
回复
24楼
猛然一看3年前的帖子,不知楼主成长了多少,不知是否对以前做的工程有些后怕。
回复
25楼
:)学习学习
回复
26楼
:):):):):):):)
回复
27楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
28楼
没有做过类似的工程,这个算是借鉴把,知道里面的道道就应该很快可以切入进去
回复
29楼
谢谢楼主的分享。
回复
30楼
不错的资料,下载学习下
回复