33层空调水系统不分区是否可行
qinchtu
qinchtu Lv.2
2010年08月08日 10:18:30
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统设备、部件承压要求:1、冷水机组的蒸发器、冷冻水泵:2.0MPa。2、.地下二层~八层:空调末端设备、阀门、其它部件:2.0MPa。 3、九层~三十三层:空调末端设备、阀门、其它部件:1.6MPa。4、冷却水系统:冷水机组的冷凝器、冷却水泵、阀门、其它部件:1.0MPa。注:地上高度为138米。一般高度超过100米的空调水系统都应该竖向分区,但是设计院出的施工图并没有分区,我很担心高压部分施工能否达到要求。

空调水系统设备、部件承压要求:
1、冷水机组的蒸发器、冷冻水泵:2.0MPa。
也不知道造价和竖向分区比较怎样。请大师们不吝赐教,小弟万分感激。

[ 本帖最后由 qinchtu 于 2010-8-9 09:17 编辑 ]
免费打赏
bin830513
2010年08月10日 17:42:31
12楼
同意楼上所说的,只要压力满足要求!承压高的末端采用法兰和焊接,应该是没有什么问题 的!但是自己没有实际的遇到过类似的工程,一般都分区,所以楼主记得搞定后来传授下!谢谢
回复
huangxin548
2010年08月10日 18:49:09
13楼
请教高手,二次泵系统定压点在哪个位置好?
回复
huangxin548
2010年08月10日 18:52:27
14楼
一般高度超过100米的空调水系统都应该竖向分区,这是规范的要求
回复
cnbbzz
2010年08月10日 19:42:34
15楼


请列出规范条文??
回复
tm_lyyyfr1
2010年08月10日 19:45:41
16楼
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003中6.4.6说明:由设备、管道及附件承压能力而定,而与建筑单体的具体高度关系不大。
回复
panjun688500
2010年08月11日 04:42:32
17楼
金茂大厦是德国人设计的,就没有分区
回复
cnbbzz
2010年08月11日 07:26:57
18楼
不分区,从设计及技术上说都是没有问题的,但是要与当地的施工水平相适应,或者甲方能意识到这点,花钱请好的施工队。
回复
梦想成真321
2010年08月11日 08:30:10
19楼
分区不分区主要是考虑了承压能力,低层能够改为焊接,就不会有问题了
回复
qinchtu
2010年08月11日 09:00:18
20楼
水泵刚开始运行时,出口压力应该是水泵扬程+高度差,各楼层的压力应该是水泵扬程+该楼层和最高点的高度差-水泵出口到该楼层的阻力。
回复
villagerchan
2010年08月11日 09:06:55
21楼
----显然,设计院已经考虑了不分区而提高了对设备和阀门的承压要求,这从设计的角度看没有问题的。上海金茂大厦这么高也只分了两个区,也是采用了提高对设备和阀门的承压要求。
回复