本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑 我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:1、合闸通电。2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑

我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!

结果:室外电缆N线被铲车铲断。

免费打赏
zbqzy82
2010年08月09日 08:45:34
12楼
本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:30 编辑

现场测量一切真实哦
回复
deadbeat
2010年08月09日 08:51:02
13楼
N断线,你摸了相线也不构成回路,所以不会触电吧。。。
但这事太危险了吧。。。。。。无语。。。。。。:funk:
回复
lixiang8888
2010年08月09日 09:10:25
14楼
应该是零线的问题,查一下漏电断路器输入与输出电压
回复
jzlm
2010年08月09日 09:20:26
15楼
:L :L :L
很奇怪,天地太大了,无语。
回复
zbqzy82
2010年08月09日 10:26:10
16楼
每一级的断路器输入和输出端,还有插座,我都进行了测量,电压没什么大问题。

[ 本帖最后由 zbqzy82 于 2010-11-5 14:26 编辑 ]
回复
lianlou
2010年08月09日 10:36:05
17楼
是N线断了吧,你光脚摸火线试试,不电着才怪
回复
wensixie
2010年08月09日 11:54:37
18楼
什么系统?用几极开关?
回复
dgbyls
2010年08月09日 12:37:00
19楼
N线
回复
chj741008
2010年08月09日 13:15:40
20楼
请检查配电变压器的有载调压器和B相绕组的绝缘。
回复
hero_2008
2010年08月09日 16:03:33
21楼

做了前提条件?打个比方,如果站在了木板上去摸的话肯定是不会有触电现象的了。