交流电为何不电人?
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2010年08月08日 14:20:28
只看楼主

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑 我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:1、合闸通电。2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑

我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!

结果:室外电缆N线被铲车铲断。

免费打赏
ckvk098
2010年08月10日 14:59:14
22楼
N线断了!并且系统是五线制!没有重复接地!所以灯泡对N不亮!人对PE没有高电压产生!因为N和PE不通!
回复
yu8451
2010年08月10日 15:50:33
23楼
零点漂移 检查零线到变压器的链接
回复
hzehiyinog
2010年08月10日 15:53:13
24楼
可能是把任何一相火线错接到N线端了这种情况我好像也碰到过
回复
wangxf
2010年08月10日 17:29:24
25楼
很奇怪,天地太大了,无语。
回复
luoqing
2010年08月10日 17:41:13
26楼
等樓主的消息:lol
回复
dhot
2010年08月10日 19:20:41
27楼
光脚用手去摸火线,应该也是有反应的吧。
回复
yaoxiaopeng
2010年08月10日 21:04:59
28楼
是N线断了
回复
xuyingtao201
2010年08月10日 22:14:03
29楼
N断线,你摸了相线也不构成回路,所以不会触电吧。。。
但这事太危险了吧。。。。。。无语。。。。。。
回复
shyb899
2010年08月10日 22:38:18
30楼
人的电阻大肯定电不到人了,供电局里的接地很好的
回复
yypt
2010年08月10日 23:33:30
31楼
室外变电箱有问题~!!!重点查N线
回复