交流电为何不电人?
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2010年08月08日 14:20:28
只看楼主

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑 我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:1、合闸通电。2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑

我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!

结果:室外电缆N线被铲车铲断。

免费打赏
laserscan
2010年08月10日 23:36:15
32楼
可以肯定是N线不通,是否在电源与配电箱接的N线是同一颜色的两条不同的线?
回复
bigshoes
2010年08月11日 00:58:14
33楼
N线断了!!!!
回复
liu83467
2010年08月11日 01:31:21
34楼
牛逼哦啊
回复
jhepzxd
2010年08月11日 06:43:34
35楼
是B相的N线断了吧。你们也够艺高人胆大的。
回复
boeing_s
2010年08月11日 09:32:03
36楼
从漏电断路器前级开始查,N线虚接或断开了,这能解释你所有的现象
B相也可能有绝缘受损
和频率没关系,你直流电也会触电的。。。。
回复
boeing_s
2010年08月11日 09:35:01
37楼
另外赞同11楼观点,可能是变压器中性点接地出问题了
不然就算别的地方N线断,你摸相线也是会触电的
回复
pangkill
2010年08月11日 09:41:56
38楼
楼主,生命可贵啊,不懂就不要乱弄,很危险的
回复
gamineshow
2010年08月11日 10:37:15
39楼
楼主L对N,L对L都做实验了,为什么不做下L对PE呢

我觉得N线有问题,另B相绝缘也有点问题
回复
hechaoqun168
2010年08月11日 10:51:38
40楼
学习了!!!!等待楼主的正确解决方法~~~~
回复
liukeqiang4260
2010年08月11日 11:40:35
41楼
这种现象应该是变压器中性点没有接地造成的,有部分临时用电为了保证安全,采用变压器中性点不接地的方式,这样有人不小心碰触火线的时候就不会发生触电事故,但是这样做就不能采用220V的设备,漏电保护器也就不能使用了,类似于隔离变压器哦,楼主检查一下变压器去吧,在民用电里是不允许中性点不接地的。
回复