交流电为何不电人?
zbqzy82
zbqzy82 Lv.3
2010年08月08日 14:20:28
只看楼主

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑 我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:1、合闸通电。2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。

本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑

我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!

结果:室外电缆N线被铲车铲断。

免费打赏
yinheruzhou
2010年08月11日 11:51:44
42楼
看看变压器零线是否接零
回复
zhongdz
2010年08月11日 13:27:17
43楼
触摸火线不被电说明你们技术员的劳保护具还是起了作用的,相对地电压220V一般的绝缘鞋都能承受,触摸零线因为零线本身就不带电的,如果是一只手火一只手零的话,那肯定会被电哈,这个一定要注意了,作为电工最基本的常识,相间电压都是400V说明不存在缺相得问题,主要查零线了,白炽灯不亮说明回路不通,看看是不是零线接错了
回复
zdp710924
2010年08月11日 16:43:22
44楼
是N线断了
回复
wanghn500
2010年08月11日 17:19:01
45楼
既然用临时电源测试总配电箱及其负载正常,说明室内配电系统正常。
1、先检查室外变电箱到室内总配电箱电缆和接线情况。
2、再检查室外变电箱。
回复
wearedead11
2010年08月11日 17:31:35
46楼
我也试过,是接头没有接好,接头有松动。检查一下,上紧就行。
回复
shijian1981
2010年08月11日 18:38:36
47楼
楼主,你果然很强悍
回复
lysshenzhen
2010年08月11日 19:54:11
48楼
我判断是N线出问题了,你们用手摸电线,不可取,要严肃批评!
回复
wongus
2010年08月11日 22:13:08
49楼
零线去哪开房了
回复
zhaowu9460
2010年08月11日 23:15:17
50楼
不安全的行为,严重违反了电力安全操作规程
回复
hrrxx
2010年08月12日 01:20:31
51楼
交流不电人是假的,有胆的就光着脚踏着地用手触摸一下相线试试。
回复

相关推荐

APP内打开