在GL反时限过电流回路中,一次电流互感器为75/5A,当一次电流输入为75安培时,过流脱扣线圈不动作.不知道是什么原因,是否是电流互感器输出容量不够,请高手帮忙解决,谢谢!
在GL反时限过电流回路中,一次电流互感器为75/5A,当一次电流输入为75安培时,过流脱扣线圈不动作.不知道是什么原因,是否是电流互感器输出容量不够,请高手帮忙解决,谢谢!
12楼
GL反时限电流继电器,动不动要看你整定值和输如入的电流大小,所以你说的不全,很难判断电路是不是有问题,元件是不是坏了
回复
13楼
这问题有答案了么,我也遇到了相同的问题啊。。。。。
回复
14楼
支持12楼
即便是整定刚好是75A,也基本上不动,或者是微动,转盘慢的要命,振动也很大,十几年前用过这种GL反时限电流继电器了,已经很久没见过DL,GL了,回忆哈,呵呵.
回复
15楼
建议楼主把情况再好好说说!!
大家分析一下
回复
16楼
这样的情况我也碰到个,以为是过流继电器的问题,一次升流对于小变比的电流互感器就有这样的问题,因为小变比的电流互感器内阻比较大。
你可以用二次的方法直接加上5A的电流,试试就可以看看是什么东东坏了。
回复
17楼
很难判断呀,楼主,你说的2太简单了,整定值是多少也不知道,延时时间也不知道
回复
18楼
很难判断呀,楼主,你说的2太简单了,整定值是多少也不知道,延时时间也不知道
回复
19楼
在GL反时限过电流回路中,一次电流互感器为75/5A,当一次电流输入为75安培时,过流脱扣线圈不动作.
不动作就对了,你的整定值是多少?达不到定值就是不允许动作:)
回复