400/5,150/5这些电流互感器的倍数是多少,电能表倍上多少才是真正的读数从KW到电流A计算公式是什么,三相,单相不同的吧?谢谢

400/5,150/5这些电流互感器的倍数是多少,电能表倍上多少才是真正的读数
从KW到电流A计算公式是什么,三相,单相不同的吧?
谢谢
免费打赏
xgzhl0255
2005年11月21日 11:36:09
12楼
电流互感器的倍数应是铭牌一次电流如400A或150A除以二次额定电流5A再除以穿过电流互感器中心的一次线的次数,如400/5的互感器,一次线为一圈时为80倍,为两圈时为40倍,以些类推,但原则上所穿次数应是计算结果为整数倍。
一般为150/5的互感器用量大些,因为150/5的互感器的一次电流为150A,最大承载负荷为100kW左右,基本上单回路的功率为差不多了,对小功率的,可以以多穿次数来解决。
回复
a36482
2006年03月29日 10:59:08
13楼
如何正确读出带有电流互感器的电能表读数
回复
chao.99
2006年03月29日 11:05:49
14楼
用本月电表示数减去上月电表示数的值在乘以互感器的倍率就是实际用电量kw了
回复
menghao1688
2007年11月21日 15:13:34
15楼
电流互感器的倍数应是铭牌一次电流如400A或150A除以二次额定电流5A再除以穿过电流互感器中心的一次线的次数,如400/5的互感器,一次线为一圈时为80倍,为两圈时为40倍,以些类推,但原则上所穿次数应是计算结果为整数倍。
一般为150/5的互感器用量大些,因为150/5的互感器的一次电流为150A,最大承载负荷为100kW左右,基本上单回路的功率为差不多了,对小功率的,可以以多穿次数来解决。
回复
jingli1984
2008年03月28日 10:57:40
16楼
电度表读数*TV变比*TA变比=实际电量
回复
qian68747
2008年03月30日 11:10:45
17楼

前一个楼上都回答了,后为:
单相P=UIcosφ
三相P=√3UIcosφ