讨论:压力开关直启喷林泵问题
lili05
lili05 Lv.2
2005年11月19日 08:11:29
来自于防雷减灾
只看楼主

与大家探讨一下,自动喷水灭火系统中的压力开关是如何直接启动消防喷林泵的

与大家探讨一下,
自动喷水灭火系统中的压力开关是如何直接启动消防喷林泵的

免费打赏
zhh_1977
2005年11月19日 10:11:06
2楼
自动喷水灭火系统中,湿式报警阀上的压力开关允许直接启动喷淋泵,其方式要两种,一种是把压力开关的常开触点直接接入喷淋控制柜的启动触点,另一种是压力开关的信号模块接入报警信号总线把信号传到控制中心,在通过报警主机联动启动喷淋泵,在施工中这两种方式都要做。
回复
kolmar
2005年11月19日 10:40:15
3楼
在施工中这两种方式都要做。

那就是有两路线从压力开关引出,然后分别到喷淋控制柜的启动触点和通过信号模块传到控制中心!
回复
chenke2002
2005年11月19日 21:18:34
4楼
请问2楼斑竹“自动喷水灭火系统中,湿式报警阀上的压力开关允许直接启动喷淋泵,其方式要两种,一种是把压力开关的常开触点直接接入喷淋控制柜的启动触点,另一种是压力开关的信号模块接入报警信号总线把信号传到控制中心,在通过报警主机联动启动喷淋泵,在施工中这两种方式都要做。 " 是引至哪个规范呢?

2 讨论“在施工中这两种方式都要做。 那就是有两路线从压力开关引出,然后分别到喷淋控制柜的启动触点和通过信号模块传到控制中心!”
A :压力开关如果有两个辅助常开触点,并且从安全的角度来讲,到控制柜的启动继电器应该是中间继电器(24V 供电),如果直接用220V的二次线路来控制的话,那么在调试这个压力开关的时候,会出现一个现象:一个触点是DC 24V(消防主机),一个触点AC 220(消防泵二次回路AC 220),不是很安全
B:如果压力开关只提供一个常开触点,就无法如此施工,因为二次回路的AC 220V 会串到消防主机

都说说
回复
大胡子
2005年11月20日 12:59:43
5楼
不必都做,只做直接启动消防泵就能满足规范要求了.
回复
李兴龙机电科技
2005年11月20日 18:15:37
6楼
新图籍04x501的做法可参考,我也不敢保证那是绝对的。
回复
大鼻山
2005年11月20日 20:21:44
7楼
既满足规范、又实事求是的做法:
一)压力开关现场开启喷淋泵(其信号无须送至消防中心);
二)与压力开关联体的信号闸阀的信号要送至消防中心。
回复
lili05
2005年11月21日 07:22:27
8楼
要实现压力开关直接启动消防喷林泵,又要实现信号闸阀的信号反馈消防中心,就应该要求消防水专业提供双接点的压力开关才能实现。
回复
zhh_1977
2005年11月21日 09:48:51
9楼


回第一条,那是防火监督处的验收规定,我也不知道他们用的是哪条规范,就象他们要求你消防控制中心也要做一个消火栓启动按钮一样,我想也不一定有哪条强规吧,从实际出发,他们能说出一翻理来.
回第二条,控制柜的启动继电器是24V的,压力开关是提供双触点的压力开关,与信号碟阀一个触点的有区别.就是说能提供两个常开触点,所以启泵与传信号是不冲突的.
回复
大鼻山
2005年11月21日 12:10:39
10楼

错误。压力开关跟信号闸阀无必然联系,二者都只跟管道水流压力有关。
回复
大鼻山
2005年11月21日 12:41:00
11楼

这种双触点的压力开关是理想化产品,基本不存在。你若想达到这个效果,一般应由电气专业配备一个中间继电器来完成。
回复