近日看一份消防图,高层建筑,由于设计将湿式报警阀放在管内,每隔三层装一个,由于设计在平面图不画湿式报警阀,只是注明,湿式报警阀的安装位置见系统图,这样做给施工带来麻烦。1、管井小,平面无表示,其它专业把所有空间用完了。2、水力警铃是装在走廊吗按我个人理解,湿式报警阀集中设置比较好点,大家的看法呢?

近日看一份消防图,高层建筑,由于设计将湿式报警阀放在管内,每隔三层装一个,由于设计在平面图不画湿式报警阀,只是注明,湿式报警阀的安装位置见系统图,这样做给施工带来麻烦。
1、管井小,平面无表示,其它专业把所有空间用完了。
2、水力警铃是装在走廊吗
按我个人理解,湿式报警阀集中设置比较好点,大家的看法呢?
免费打赏
xfd831
2005年11月19日 13:01:58
2楼
靠,楼主,你图要看仔细呀,湿式报警阀不太可能每隔三层装一个的。水力警铃是不能安全在管道井内的。还有,湿式报警阀需要排水的,不知道原图有没有考虑!
回复
wencent.klez
2005年11月19日 15:08:26
3楼
湿式报警阀有可能每隔三层装一个的,水力警铃可以装在走廊,湿式报警阀集中设置便于管理,分散集中都可。
回复
san800
2005年11月24日 10:28:57
4楼
!!!
回复
kimfl
2005年11月24日 13:23:08
5楼
湿式报警阀布置空间要求:正面1.2M距离,侧面宜0.6M间距,附近应有排水管。详技术措施
回复
kimfl
2005年11月24日 13:23:55
6楼
估计你的管井是装不下的,那就是设计的原因了。
回复
fljrose.1981
2005年12月27日 10:57:53
7楼
湿式报警阀有可能每隔三层装一个的,水力警铃可以装在走廊,湿式报警阀集中设置便于管理,分散集中都可。

怎么可能?给个理由。
回复
ah-wangjun
2005年12月27日 12:20:40
8楼
你说的情况是完全有可能的,这是设计院各专业间没有协调好,你可以找设计院一起想办法解决,其实报警阀还可以放在其他一些地方的,如楼梯间边上,卫生间边上简单隔起来就可以了
回复
sophia_super
2005年12月27日 13:14:03
9楼
我就这样做的,不过两层设一组。管井比较大, 里面还可以放其他给排水管道。