补偿的位置计算
luckjq
Lv.2
2010年08月09日 10:11:45
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
我做一个二级网的采暖,用的是架空供回水。走的是地下车库顶部,请教这种情况下管道伸长量是多少时需设补偿?如无法设补偿,该在哪加固定墩来承担应力,固定墩的大小怎么取?多谢!
我做一个二级网的采暖,用的是架空供回水。走的是地下车库顶部,请教这种情况下管道伸长量是多少时需设补偿?如无法设补偿,该在哪加固定墩来承担应力,固定墩的大小怎么取?多谢!
免费打赏
qiuxuezhe01
2010年08月25日 22:27:06
12楼
学习了谢谢!!
回复
gaozhigang-520
2010年08月26日 18:37:35
13楼
感谢楼主!学习了谢谢!
回复
kai23fa
2010年08月28日 20:10:53
14楼
你应说的详细一点
回复
hanzhichao5168
2010年09月15日 11:41:26
15楼
恩,也在学习中啊!
回复
xiaogu_002
2010年09月16日 21:10:25
16楼
谢谢 大侠们的解答