本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑, 外伸长度不大的板。 这样我们可不可以这样想: 当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作
本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。
1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm
2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作
但是局部有700mm看大家怎么安排。
3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑,
外伸长度不大的板。
这样我们可不可以这样想:
当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作
外脚手架在主体施工阶段多作为防护使用,看这样不知道大家有什么意见。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
2楼
从17层楼面做悬挑模板支撑即可!
回复
3楼
最简单的是在十七层板底预埋槽钢支撑悬挑部分
回复
4楼
2位请问处理悬挑槽钢还有什么方式吗?
就是想大家能多想想,要是一个外围都是这样的情况那需要很多成本啊
回复
5楼
是否可以用钢管搭设成一个倒三角形的桁架结构呢?不过这只是一个设想,必须通过验算才可以实施。
工地上搭设钢筋加工棚时,多采用这种方法,其悬挑长度一般都超过2米,而且上面设双层防护,荷载与楼板施工也差不多了
回复
6楼
采用钢管斜支撑,飘板刚劲预留,做二次浇注,在17层板面和18层板底预埋支撑点。18层板底的支撑点起到用钢丝拉斜钢管作用,外架用作辅助作用,成本相对小点。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 18:32 编辑 ]
回复
7楼
要是其中有个3.6米长的剪力墙位置又怎么办呢?
回复
8楼
可以从17层开始做钢管(脚手架也可以)支撑,倒三角形;类似牛腿;应该没问题。
回复
9楼
飘板飘出2.4m,才10mm厚,这个很容易开裂的吧,而且好像记得有规范,如果是雨棚板的话厚度不应小于15mm,这个是不是需要考虑加腋啊
回复
10楼
人家写的很清楚是100mm
回复