厨房和卫生间插座回路是否分开?
jzgpd_msg
jzgpd_msg Lv.2
2010年08月09日 10:33:46
来自于防雷减灾
只看楼主

民规10.8.1-12中有句话:厨房和卫生间插座回路不宜同回路。而平常的大部分设计都是厨卫同回路,请问该如何理解?

民规10.8.1-12中有句话:厨房和卫生间插座回路不宜同回路。而平常的大部分设计都是厨卫同回路,请问该如何理解?
免费打赏
shenxihu
2010年08月19日 15:36:37
62楼
应分开,现在新家电越来越多,大功率的如电磁灶;微波炉,电淋浴器等开关合在一起不安全。 [/q
电热水器、厨房电器需要分别单独一回路。
回复
_citylady1
2010年08月19日 17:05:33
63楼

规范尚且是宜,为什么住宅一定要分开呢?我觉得除非有电热水器等大型用电设备需分开,否则可以合并
回复
cmx0127
2010年08月23日 12:28:20
64楼
我们都是按照分开设计的。规范要求的“宜”,也就是能做到的话就做,的确做不到的或者不太经济的,可以不做。
回复
hbhswdm
2010年08月23日 12:37:08
65楼
我做的设计都是分开的。
回复
charlie_luo
2010年08月23日 13:43:06
66楼
应该是各自一个回路,现在卫生间有浴霸和热水器;厨房有烧水器,电饭煲,电烤箱等,像烧水器漏电跳闸,这就不影响卫生间的用电。
回复
airmaker_co188
2010年08月23日 22:06:53
67楼
住宅的厨房家电将以单相电感小家电居多,当然西餐家电阻性负载也不少,卫生间除了按摩浴缸有个小电机且不适用大多数公寓设计。住宅卫生间采用的电热水器越来越向电加热快热和低功率蓄热两种工作模式同时存在的方向发展。无论哪个回路,在用电高峰期(波峰)同时使用,都要求供电回路设计负荷较大。卫生间更潮湿,漏电保护回路动作整定值宜比厨房小。可参见JGJ 16-2008 相应条款。
回复
youyi3511
2010年08月24日 08:39:20
68楼
刚来的过来看看
回复
sunnysong1998
2010年08月24日 16:41:13
69楼
还是分开比较安全,厨房电气用量大
回复
yelang2006
2010年08月24日 17:49:26
70楼
可分也可不分
回复
xyheng
2010年08月24日 23:24:33
71楼
为安全起见和检修方便应该分开!
回复

相关推荐