无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
32楼
回复
33楼
回复
34楼
支持笨笨的说法
回复
35楼
请帮忙分析一下下面故障图片原因?
回复
36楼
请帮忙分析一下下面故障图片的原因
回复
37楼
多給點信息!
回复
38楼
请问,各位老师,刀开关改用NM10型空开代替行吗?
回复
39楼
1.可能是某处端子压得不紧,导致接触电阻过大发热而起火
2.可能是网络中谐波含量较高,导致导线运行时电流过大发热起火
还有一些隐藏的问题,希望有高手能给指点,
我们公司曾经给一个工厂做了一台低压补偿柜,运行一年后的某个晚上突然起火,整个柜子全部烧毁,只剩下面目全非的柜体,后来重新做了一台,现场测量了谐波含量,端子也特别注意压紧,可2个月以后柜子又一次 起火,具体原因至今未查明,还望高手能给出一些可能引起火灾的原因
回复
40楼
这无功补偿柜的元器件选型确实很重要啊,如果选择失误的话,那整个产品的性能将大受影响,另外控制器的选择也非常关键。
回复
41楼
用刀熔,分路也要用熔断器.
回复