无功补偿柜元器件选型问题
江南电工
2005年11月20日 10:33:17
只看楼主

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
免费打赏
wbcn
2007年07月10日 17:24:36
42楼
谢谢笨笨车
回复
dingym
2007年07月13日 23:40:11
43楼
采用复合开关...
回复
jiuswo1
2007年07月21日 12:52:42
44楼
公 司 简 介

重庆西威机电有限公司 位于重庆市南坪高新技术开发区 , 成立于 1989 年 , 是国内最先将大功率电力半导体模块用于无触点开关系列和动态无功补偿及谐波治理装置的低压成套设备企业之一。公司产品 92 年获国家发明专利 ( 专利号 89105945.8 ), 并多次荣获省、市、国家级多项科技进步奖 , 其中能耗制动交流无触点开关系列、低压无触点无功补偿装置系列被重庆市人民政府认定为 “高新技术产品” , 公司被重庆市人民政府命名为“质量效益型”、“科技型”企业。

 公司现与多家知名企业在产品技术和市场领域进行了全方位的合作 ,其销售的产品覆盖了电力配电,电气传动,自动控制等各种领域,能承接企业的新建,改造等大小电气工程项目,为客户提供全方位技术和产品服务。

  公司生产的 CJK型低压电容无功补偿装置是一种新型无功补偿系统,该技术居国内领先水平。产品采用电力半导体模块和先进电子控制技术,分相、分时、过零触发、无触点切换,具有无涌流、无振荡、快速响应、自动动态补偿、无火花、无噪声、效率高、寿命长等一系列优点,是传统的接触器老产品的理想升级换代产品,广泛适用于冶金、造船、汽车制造 、建材、机械制造、电力、化工、石油、造纸、煤炭以及市政 等用电负荷大,网压波动大,无功电流大且三相电流不平衡等行业的变电站、所。采用公司产品能为用户节省 30%左右的电网容量, 功率因数能够补偿到 0.95 以上 , 大大提高变压器的负载能力。 可节约大量的初期投资或增容投资,长期运行节约电能给用户带来可观经济效益。

  近十多年来,公司产品已在首钢、重钢、马钢、攀钢、酒钢、昆钢、武钢、本钢、鞍钢、上海宝钢、重庆重汽、重庆长安福特汽车、江淮汽车、上海上汽集团、伊利集团、重庆隆鑫集团等全国数百家大中型企业中使用,其中数十家大型企业和集团公司已成为我们公司的长期订货客户,这些用户使用我们的补偿装置解决了变频、整流系统和吊车系统频繁变化负载条件下的电网谐波冶理和无功功率补偿,使用我们的无触点系列开关实现了辊道电机的频繁快速安全操作和风机水泵类负载的可靠启动。

  近十多年来 ,公司生产的无触点开关系列产品在全国各地已安装使用数为 1500多台套(6000多个功能单元),无触点补偿装置系列已安装使用数为900多台套(300000KVAR)。    

公司遵循“开拓进取、求实创新、诚信为本、服务社会”的原则,坚持“质量第一,信誉至上”的方针,热情为用户提供 “ 一流产品、一流服务 ” 。欢迎广大客户光临惠顾!


联系人:钱坤.
电话:13917453363
回复
zzzhzzz123456
2007年07月22日 16:25:14
45楼
我这里小回路用的就是熔断器,起火了
是不是用断路器不会有这样的情况发生?
回复
fresh.163
2007年07月22日 16:26:04
46楼
真是的,正看的起劲这里来了一广告,郁闷!
希望大家多讨论下,请问以上大家讨论的内容里面提到很多种叫法,"刀开关","刀熔开关","熔断器",这些有什么区别?恳请赐教!
还有,上面LZ发的事故图片,好象电线连接就是简单剥皮就插进去了,如果用专用接线头的连接效果会不会好一点?
回复
firefly0
2007年07月24日 09:59:53
47楼
上次一老工程师说补偿柜里的熔断器,可以用3P的微断取代,可以节约开支的.不过我还没用过呢.因为我不是搞技术的,不敢尝试.
回复
江南电工
2007年07月24日 21:34:18
48楼
最近接触了一份协议书,其中要求"无功自动补偿应具有完善的过流.短路.过压.过热保护,但不带欠压(失压)保护,应配置电容器熔断器,熔断电流按电容器相电流的1.95倍选取"按此要求元器件要如何选择?请指教!
回复
xing-chengtao
2007年07月25日 08:59:12
49楼
熔断器的电流可以选大一级的,我们以前15KVRA的电容用32A的熔断器给烧了,现在都改为40A的了。
回复
dzyydl
2007年08月02日 12:32:57
50楼
好,谢谢大家!!
回复
zhanglihong608
2007年08月08日 11:08:28
51楼
在此高人请教:电容器的容量为20KVAR,如何选择控制该电容器的断路器和切换电容器的接触器——额定电流及熔断电流值的计算及选定依据.