各位大虾,求教一个问题,一排风系统串通若干KTV房间,如何解决房间串音问题呢?谢谢
各位大虾,求教一个问题,一排风系统串通若干KTV房间,如何解决房间串音问题呢?谢谢
2楼
不开四通,加止回阀。
不过几乎不能完全解决。
回复
3楼
同意楼上,风口用带止回阀的换气扇!
回复
4楼
排风系统的风机没有做消声措施吧,觉得以上几个方法都不能完全解决这个问题的.最好是做消声.
回复
5楼
哈哈,看清楚题目啊,你说的消声就是禁止大家唱歌吧.
另外,什么叫感觉,感觉就是拍脑袋,这里是技术版块哦.
回复
6楼
谢谢楼上各位,也许是我说的不够详细,一排风系统串通若干KTV房间,出现的问题就是一间房间唱歌,声音串到隔壁的房间去了,有什么好方法解决呢?
回复
7楼
这个问题不能得到完全解决!我也遇到过这种问题!
回复
8楼
在排风口和排风干管间的排风支管上加消声器,尽量加长排风支管长度,这样就可以尽量多的消声。
回复
9楼
请看《民用建筑空调设计》,马最良主编,上面有详细介绍!
回复
10楼
我现在手头上没有这本书,能列举一下吗?谢谢
回复
11楼
在送排风管上都做消声器,这是必然的做法,
另外,叫做“老高”的版主对噪声方面的知识肯定很欠缺!
回复