跨河时孤立档 用什么塔?
aimengqing15
2005年11月21日 08:55:01
只看楼主

110kV,500米档距,孤立档,一般用什么塔。知道的说一下,小弟谢了

110kV,500米档距,孤立档,一般用什么塔。
知道的说一下,小弟谢了
免费打赏
jxiangh
2005年11月21日 11:32:00
2楼
110kV铁塔在这个档距上跨河,可选的塔型很多,只要注意弧垂就可以了:)
回复
controler
2005年11月21日 18:06:21
3楼

最好能给他支支招,说的详细点。。
先谢谢你!
回复
aimengqing15
2005年11月24日 15:44:36
4楼
是终端塔跨越
回复
超龄不惑驹
2005年11月25日 23:01:10
5楼

一般的转角塔即可,当然要注意导线应力和线间距离满足规范的规定。
我设计并参与施工的三峡施工线路“陈大线”,即陈家冲--长江大跨越线路:240导线,跨山谷孤立档达800多米。
还有“陈下线”即陈家冲--下岸溪料场线路,跨乐天溪,240导线,跨度也超过600米。
上两线路已经运行10多年了……
回复
markqin1
2006年03月28日 17:21:52
6楼
跨河最好不要用孤立档,不然造价太高了
回复
tiantao1
2006年04月04日 01:38:52
7楼
不要用孤立档
回复
aimengqing15
2006年07月31日 08:14:35
8楼
用了终端和转角塔,不过转角塔的短横担加长了,谢谢!
回复
shanxiljf
2007年01月12日 13:27:46
9楼
跨河方式一般耐-直-直-耐。如果跨越塔位在高山头、位置理想,可以选用孤立档,一般不用孤立档跨河。
回复
ljqasd
2007年02月08日 15:04:45
10楼
支持 , 跨河最好用三个档
回复
mengmeng3
2007年02月13日 20:42:17
11楼
采用耐-直-耐也可以阿!!!
回复