跨河时孤立档 用什么塔?
aimengqing15
2005年11月21日 08:55:01
只看楼主

110kV,500米档距,孤立档,一般用什么塔。知道的说一下,小弟谢了

110kV,500米档距,孤立档,一般用什么塔。
知道的说一下,小弟谢了
免费打赏
tline
2007年02月13日 23:25:07
12楼
跨越河流我建议采用:转角--直线--(河流)--直线--转角模式,因为这样可以降低造价,而且容易实现,如果实在需要转角建议采用钢管塔(不是钢管杆,我说明是因为有人把这两样不分).跨越河流其实也是什么特殊要求,要注意的根据我的经验有几下几点:
1.考察通航时最高水位
2.考察通航时的最高船舶高度(也要调查今后可能即将新上船舶)
3.考察你的铁塔基础位置是否属于洪水位置,如果是,是多少年1遇到.

调查清楚上面三点后根据1~2点确定跨越物,第3点确定塔位,在根据1~2的综合与塔位结合根据最大弧垂确定铁塔高度.

档距也不是你跨越问题,你在使用铁塔时候自己可以校核下他们的电气距离是否满足,我不提倡盲目使用,你平时就可以把各类你常用的铁塔在该电压等级下能放的档距熟悉最好,有问题可以留言或者Emai,我虽然不才,我可以把我学习到的帮助大家,平时太忙,如果我不在可以E我
回复
gongwanni
2007年02月14日 09:47:29
13楼
版主描述的非常清楚,也很实用。只是有一点我不敢完全同意:就是一概“建议采用:转角--直线--(河流)--直线--转角模式”,实际工程中,很多跨河的宜用孤立档!1.很多跨河档为大档距,宜选用加强型导线(甚至要用钢绞线)而以外的不需要;2.在山区往往是在过河塔再延伸时会有较大的高差,各塔的受力不合理;3.过河铁塔不管是不是耐张塔都要承受跨河线的大重量,都要加大线间距,这样的塔本来就适合做成耐张塔!
回复
xianxin
2007年02月14日 09:52:20
14楼

"孤立档"不是说得很清楚了吗?
回复
大鼻山
2007年02月14日 13:02:08
15楼
我冒昧请教一下:什么情况才算“孤立档”啊?孤立档就是指线路架设固定在两根电杆(耐张杆吧)之间,中间无其他电杆支撑的架设方式,对吧?
回复
tline
2007年02月15日 22:54:45
16楼


你看完我的说明了吗,不能断章取意,我最怕的了?

《如果实在需要转角建议采用钢管塔(不是钢管杆,我说明是因为有人把这两样不分).跨越河流其实也没什么特殊要求,要注意的根据我的经验有几下几点》,用钢管塔的好处我想你也应该很清楚,比角钢塔

如果加强是根据具体档距,500米肯定不用加强,不相信你有时间计算下^_^
回复
shidingfei
2007年12月14日 13:03:21
17楼
孤立档内导、地线是否有不允许有接头的规定????
回复
leitao0927
2008年02月02日 15:26:39
18楼
最优化的方案是耐-直-直-耐
回复
liruxue001
2008年02月04日 01:26:35
19楼

学习了。
回复
changzheng_1976
2008年02月19日 10:00:19
20楼
跨河时孤立档可以选用终端塔或转角塔的塔型。如果是单回路线路首取干字形塔,而双回路的线路则各电压等级的鼓形塔的塔型不错。
对于其他跨越情况,我赞成12的意见。
回复
自行
2008年02月19日 13:01:48
21楼
同意12楼的意见,不过注意杆塔的使用条件,
这种条件下,可以加强型导线,增大线间距。
如果经济许可,可采用220kV的杆塔。

个人建议,供参考
回复

相关推荐

APP内打开