新规范要求柱截面大于400,那以后柱藏入墙内,不好做了
haopy
Lv.2
2010年08月09日 18:58:48
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
新规范要求柱截面大于400,那以后柱藏入墙内,不好做了:截面的宽度和高度,层数不超过2层或四级时,均不宜小于300mm;一、二、三级且层数超过2层时不宜小于400mm
新规范要求柱截面大于400,那以后柱藏入墙内,不好做了:
截面的宽度和高度,层数不超过2层或四级时,均不宜小于300mm;一、二、三级且层数超过2层时不宜小于400mm
免费打赏
ngngngng
2010年08月09日 19:44:44
2楼
不宜,可以适当放宽要求
回复
天马行空
2010年08月09日 20:02:20
3楼
柱子还是大点好,不要在柱上斤斤计较
回复
ougaogong
2010年08月09日 21:14:05
4楼
我琢磨着这条是汶川地震的时候归纳出来的。听一个朋友说日本的柱子做的很大。
回复
badsinpter
2010年08月10日 09:09:17
5楼
结构想要大 建筑想要小 从根本上就冲突 有的时候没办法 建筑不理解 作为 结构 我表示压力很大
回复
m13678901831
2010年08月10日 10:54:55
6楼
新规范在出台前应已考虑.还是执行吧.
回复
nvslch
2010年08月11日 11:04:39
7楼
香港是非地震区,主要靠风荷载控制。从性能设计角度说,由舒适度控制,且处于弹性阶段。
强柱弱梁是中美概念,香港基本是欧洲思路,国外是可以设计强梁弱柱的,甬余度多少、多余约束位置不同罢了。
回复
ecitjian
2010年08月11日 18:12:24
8楼
学习了
回复
相关推荐
pkpm梁施工图问题 变截面柱
混凝土结构
2019-05-04 13:39:40
变截面柱刚度是并联还是串联?
混凝土结构
2018-07-02 17:45:10
门框柱截面怎么取?能不能钻图集的漏洞
混凝土结构
2018-06-25 11:12:31
ByCAD工具箱--柱截面绘制
结构施工图
2018-06-09 20:58:52
框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
结构施工图
2018-06-08 18:31:35
砌体结构,关于变截面柱验算高厚比时,下柱的计算高度,到底以哪个为准?
注册结构工程师
2018-03-03 11:08:16
框架柱截面相同,地下、地上保护层厚度不同。如何施工?
建筑施工
2017-04-29 21:58:10
关于柱截面尺寸估算问题
混凝土结构
2017-03-26 10:27:41
侧向荷载作用下首层边跨梁弯矩很大,不增加梁、柱截面及构件数量的情况,如何解决
混凝土结构
2017-03-11 08:03:44
请问框架结构钢管混凝土柱截面如何初估?
混凝土结构
2017-02-24 12:36:26
pkpm建模里面每层的柱截面都是一样的吗?
混凝土结构
2016-07-11 15:01:10
请问各位大侠PKPM如何判定柱截面
PKPM
2016-05-27 18:54:01
框架柱一层有一根柱截面比上面的柱小影响大吗?
混凝土结构
2016-05-20 18:23:48
框架柱截面怎么取最合适?看完你也可以自己拍脑袋了
混凝土结构
2016-04-19 15:54:19
钢框架选择柱截面的问题 求教。。。。
钢结构工程
2016-04-17 11:48:14
【洪飞宇原创】惊天发现!柱截面越大,其箍筋要求越低!
混凝土结构
2016-03-21 21:18:56
柱变截面里型钢的长细比如何控制呢?
钢结构工程
2016-01-21 11:10:57
16m跨,9M跨,简易钢棚,圆管柱截面取多大
钢结构工程
2015-12-11 22:00:35
请问曾工L型的建筑不能改变柱截面不能设缝时位移比不过该怎么办?
混凝土结构
2015-11-02 12:09:16
一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱...
建筑问答
2015-09-18 17:18:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开