非电量保护比如重瓦斯经重动后,其跳闸出口接点应如何与操作箱的跳闸回路相连接的?是接至操作箱的STJ继电器,还是其他继电器?[ 本帖最后由 nndlx 于 2010-8-12 22:15 编辑 ]
非电量保护比如重瓦斯经重动后,其跳闸出口接点应如何与操作箱的跳闸回路相连接的?是接至操作箱的STJ继电器,还是其他继电器?
[
本帖最后由 nndlx 于 2010-8-12 22:15 编辑 ]
2楼
STJ是接手动跳闸输入,操作箱有启动失灵的永跳端子接非电量保护输入
回复
3楼
"操作箱有启动失灵的永跳端子接非电量保护输入",你说的应该是TJR继电器吧?但按规定非电量保护不应去启动失灵保护的.
.......谢谢你的关注!
回复
4楼
这不难啊!没人能答吗?
回复
5楼
竟无人能答对?唉!
回复
6楼
是通过保护跳闸接点TJ接点接到跳闸回路的,其接点与STJ的接点并联,通过TBJ直接接入开关机构的跳闸回路.
回复
7楼
回复
8楼
6楼说的情况,在三相操作断路器是对的,但对于分相操作断路器则不应是了!
回复
9楼
楼主好象说的是110KV及以上电压,固定式断路器的主变非电量端子箱,如何连接控制电缆,需要看图纸的。
回复
10楼
学习了!谢谢版主的关注!
回复