各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,
41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
63楼
还是被甲方开除的好!做了更糟糕!不知道楼主做百级怎么设计的!服了你了!
没140台左右搞不定的。
回复
64楼
还是被甲方开除的好!做了更糟糕!不知道楼主做百级怎么设计的!服了你了!
没140台左右搞不定的。
回复
65楼
还是被甲方开除的好!做了更糟糕!不知道楼主做百级怎么设计的!服了你了!
没140台左右搞不定的。
回复
66楼
肯定不够了,也就一半的东西
回复
67楼
楼主不用灰心!
通常来说,百级的FFU布置率在60%以上,不过这只是一个估算值,真正看能否达到洁净度要求,还是需要从发尘的原理来进行计算才能正确得出。因此单从经济性方面来考虑的话,室内换气次数达到100次以上时,理论上空态达到百级是没有问题的(前提是严格的施工过程管理和系统设备材料的选择。)。当然在实际运行过程中要求业主持之以恒进行严格管理,控制生产流程中的一切发尘环节以及设备和人员的管理(设备关键是清洁和不发尘、人员主要是洁净服、口罩、鞋、帽的严格清洁、正确使用和和正规化管理。)。
假如运行段时候后由于业主的管理水平下降导致不能达到洁净度要求了,那么随时可以增加FFU呀,正好可以做追加工程了。。。。。。
回复
68楼
压力好大,看来不好弄啊
回复
69楼
做了再说吧,呵呵
回复
70楼
怎么后面的看不到呢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
71楼
百级要满布的。
回复
72楼
百级是需要满布的,可以和业主协商。
回复