MNS低压柜的抽屉通常用低压柜的抽屉8E/4、8E/2、16E、20E、24E
最佳答案
指抽屉的高度,E=25.
8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)
8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)
8E=抽屉高度为200宽度为600
12E=抽屉高度为300宽度为600
16E=抽屉高度为400宽度为600
20E=抽屉高度为500宽度为600
24E =抽屉高度为600宽度为600
根据回路的电流以元件来选择
8E/4 1/4单元 额定电流最大63A(可装63型及以下塑壳断路器)
8E/2 1/2单元 额定电流最大100A(可装100型及以下塑壳断路器)
8E=200MM 1单元 额定电流最大250A(可装250型及以下塑壳断路器)
12E=300MM 1.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器,空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了)
16E=400MM 2单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
20E=500MM 2.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
24E=600MM 3单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
一单元抽屉层高200mm,可分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为72E,最多可装9层共36个1/4单元出线回路。 抽屉的推拉机构与塑壳断路器的操作机构是分别独立的。 柜体有效安装高度200mmx9层=1800mm 抽屉单元设有机械联锁装置。