两根电缆可不可以共穿一组互感器?
xujiagongzi
2005年11月21日 23:07:11
来自于变压器
只看楼主

两根电缆可不可以共穿一组互感器?这是本人遇到的一个改造工程,一根VV-4X50+1电缆一根VV-4X35+1可不可以共穿一组150/5或200/5互感器用于计量电量.(引自同台变压器下的不同断路器,用于不同负载).

两根电缆可不可以共穿一组互感器?这是本人遇到的一个改造工程,一根VV-4X50+1电缆一根VV-4X35+1可不可以共穿一组150/5或200/5互感器用于计量电量.(引自同台变压器下的不同断路器,用于不同负载).
免费打赏
yjdybisland123
2005年11月21日 23:23:59
2楼
应该是不可以的,愚见
回复
ddiandiandian
2005年11月22日 08:22:04
3楼
如果能穿进去的话,应该是可以穿的,计量出来的电流是两个回路的总电流。
回复
ccxxjj
2005年11月22日 08:26:51
4楼
计量出来的电流是两个回路电流的矢量和.
回复
powerxp001
2005年11月22日 09:30:59
5楼
可以,但这样的意义不大.
回复
peter00007
2005年11月22日 10:01:49
6楼
如果只要求计这两个回路的总量,还是可以的。
但不能直接用电缆整体穿,应将各相分开分别穿。
回复
yjdybisland123
2005年11月22日 10:04:29
7楼
有什么意义?
回复
wzfff8@co163
2005年11月22日 11:10:06
8楼
可以,只要能够穿的进去。至于你需要做什么,就要看满不满足精度和要求了。
回复

相关推荐