为何零线保险不烧断
gaohuisuo
gaohuisuo Lv.2
2005年11月22日 16:33:26
只看楼主

2.5KW的电炉取暖的,通过一个刀闸开关,开关里都装的是两根10A的保险片,很容易烧保险,可奇怪的是总是火线的保险断,而零线保险从不熔断,(后面几次我怕是那根零线保险质量太好的缘故,我总是把两根一起换),我就搞不明白了,P=UI,它们的端电压是一样的,电流相同,为什么???????求高人指点

2.5KW的电炉取暖的,通过一个刀闸开关,开关里都装的是两根10A的保险片,很容易烧保险,可奇怪的是总是火线的保险断,而零线保险从不熔断,(后面几次我怕是那根零线保险质量太好的缘故,我总是把两根一起换),我就搞不明白了,P=UI,它们的端电压是一样的,电流相同,为什么???????求高人指点
免费打赏
梁栋永
2005年11月22日 17:44:54
2楼
因为2KW的电炉的电流是9A,而你熔丝只有10A,原因就是你的熔丝不够大,你的熔丝烧断是不是经过一段时间才烧断呢..还有电炉是阻性容量,电流经电阻丝也有一定的下降值.所以会先烧断相线的熔丝.你把熔丝换到15A吧,就会没事了
回复
gaohuisuo
2005年11月22日 18:54:50
3楼
哪我想求证的是零线保险与火线保险是否有同等烧毁几率?零线保险在不短路的情况下有可能烧断吗?
回复
yzj_xj
2005年11月22日 19:45:20
4楼

熔丝的大小仅与电流有关,关电压什么事,解释不正确。
回复
gaohuisuo
2005年11月22日 22:42:42
5楼
回复
遵义
2005年11月23日 10:51:24
6楼
一进一出,负荷过载,进线端保护动作!
回复
gaohuisuo
2005年11月23日 16:52:38
7楼
为何出线端不动作
回复
atu16
2005年11月23日 17:15:39
8楼
你小子走运了,零线是不应装保险丝的,装了如果出现零线断路既先烧零线的保险丝的情况下可能触电
回复
gaohuisuo
2005年11月24日 08:07:06
9楼
也许零线不可以加融丝,我现在想知道的是零线保险有可能熔断吗?为什么不熔断呢?
回复
sum2069
2005年12月04日 15:48:00
10楼
零线是不应装保险丝的
回复
lengbing
2005年12月04日 20:32:39
11楼
你换成5A的熔丝,再统计一下熔断的概率看看。。。。。。。。呵呵!
回复