为何零线保险不烧断
gaohuisuo
gaohuisuo Lv.2
2005年11月22日 16:33:26
只看楼主

2.5KW的电炉取暖的,通过一个刀闸开关,开关里都装的是两根10A的保险片,很容易烧保险,可奇怪的是总是火线的保险断,而零线保险从不熔断,(后面几次我怕是那根零线保险质量太好的缘故,我总是把两根一起换),我就搞不明白了,P=UI,它们的端电压是一样的,电流相同,为什么???????求高人指点

2.5KW的电炉取暖的,通过一个刀闸开关,开关里都装的是两根10A的保险片,很容易烧保险,可奇怪的是总是火线的保险断,而零线保险从不熔断,(后面几次我怕是那根零线保险质量太好的缘故,我总是把两根一起换),我就搞不明白了,P=UI,它们的端电压是一样的,电流相同,为什么???????求高人指点
免费打赏
hai267
2005年12月05日 09:08:01
12楼
同意零线不加FUSE,如果零线保险熔断造成零线断线,无法实现接零保护。至于概率问题我想理论上是一样的,因为熔断只与电流有关,如果经火线熔丝过来的负载只有电炉,那么零、火线上的FUSE是串联的,电流相等!
回复
张元方
2005年12月05日 12:55:15
13楼
可能L接触有点问题,发热大一些。刀闸开关属于淘汰产品,灭弧性能(分断能力)太差,不宜单独使用。
回复
城市雨滴
2005年12月05日 15:09:50
14楼
回复
bwn_bbs
2007年09月03日 19:45:44
15楼
是不是可以从瞬态方面考虑,相线电流是不是瞬间变大,而零线电流滞后变大!
回复