非洲国家电气设计问题!
子仁
子仁 Lv.3
2010年08月10日 16:52:13
只看楼主

最近公司接了一个非洲国家的设计业务,那边低压是240/400V的,单/三相的,实际使用单相电电压只能达到180左右,大家知道非洲国家普通比较贫穷,第一次做这样的项目,请教下,这种情况电流,电缆载流量都如何计算啊?谢谢了!

最近公司接了一个非洲国家的设计业务,那边低压是240/400V的,单/三相的,实际使用单相电电压只能达到180左右,大家知道非洲国家普通比较贫穷,
第一次做这样的项目,请教下,这种情况电流,电缆载流量都如何计算啊?
谢谢了!
免费打赏
子仁
2010年08月10日 16:53:26
2楼
那是电压不稳定的原因,我们做的是一个四星级酒店,非洲国家首都的项目
回复
加肥猫
2010年08月10日 17:10:31
3楼
:lol 没去过,不敢乱说
回复
dianqipanli
2010年08月11日 17:08:34
4楼
先要知道那儿高压为多少?一个喀麦隆工程,设计变压器进线为35KV;实际当地为30KV,施工单位与国内主管单位和设计联系,要求订货的厂家更改了变压器一次电压。
回复
混在电气
2010年08月12日 09:45:51
5楼
电缆只要不超过额定,载流量应该是不变的吧。剩下的事就是你计算出电流选之后选电缆了。
回复
子仁
2010年08月16日 16:33:53
6楼
呵呵,谢谢,不过我还是不太了解
回复
kukuspace
2010年08月17日 09:46:38
7楼
按240/400V算就可以了。
非洲那边比较热,电缆载流量的热校验系数要取号。
回复
秋石
2010年08月22日 14:33:22
8楼
采用GB/T16895.15即可,因为此标准等同IEC标准,非洲认的。
回复
ayong2010
2010年08月22日 16:47:01
9楼
回复
newd
2010年08月22日 18:54:31
10楼
具体非洲哪里?北非和南非自然不必说了。还是其他地方?差距很大的。好几个群员在那里,所以有些了解。
回复
秋石
2010年08月22日 19:56:43
11楼

非洲国家穷?你去查查国民收入排名。
回复

相关推荐

APP内打开