关于共用电流互感器的问题
hct2046
hct2046 Lv.2
2010年08月11日 08:40:44
来自于变压器
只看楼主

如果共用一台电流互感器联接测量仪表和继电保护,现在测量仪表有故障要拆除,怎么正确对仪表处进行短接,要注意什么?

如果共用一台电流互感器联接测量仪表和继电保护,现在测量仪表有故障要拆除,怎么正确对仪表处进行短接,要注意什么?
免费打赏
fayehoo9
2010年08月31日 01:32:59
22楼
首先,测量与保护CT共用时错误的.第二,一次停电来做此类工作最合适,因为可能造成保护的停用、误动或CT的开路,业内有句话,另可要一次来满足二次,也不要二次去适应一次。如果非要带电做,一是做好二次安全隔离措施,二是分析对保护的影响,做好风险评估。
回复

相关推荐