自喷末端放水到报警阀开启,压力开关动作启泵的时间要求是多少?有延迟器,延迟器是否可调?因高层顶部末端放水有水箱但无稳压泵时,报警阀开启压力开关动作较慢,是否顶层延迟器延迟时间调短,以使总时间不致过长。
自喷末端放水到报警阀开启,压力开关动作启泵的时间要求是多少?有延迟器,延迟器是否可调?因高层顶部末端放水有水箱但无稳压泵时,报警阀开启压力开关动作较慢,是否顶层延迟器延迟时间调短,以使总时间不致过长。
2楼
已解决:“BB797-89自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法”有规定,
7.9.2.6 安装延迟器的湿式报警阀和不安装延迟器的湿式报警阀分别重复7.9.2.3 条试验。自系统侧放水至报警装置连续报警所需时间,应符合4.14.3 条和5.4 条的规定。安装延迟器的湿式报警阀延迟时间,从系统侧放水开始,到延迟器顶部压力
为0.05MPa 时为止计算。
4.14.3 不安装延迟器的湿式报警阀,系统侧放水后15 s 内报警装置应开始连续
报警。
5.4 安装延迟器的湿式报警阀,系统侧放水后5~90s 内报警装置应开始连续报
警。
因此,安装延迟器的湿式报警阀系统,系统侧放水后报警装置开始连续报警的时间应为15+5=20到90 S。施工验收应以90秒为限。
诸位认为对否?