某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
2楼
我想有一下几个原因:
1.循环压力不够:导致室内无法正常运行,就是不能循环!
2.出现水力失调:有可能上下阻力不平衡导致,顶层出现不热现象!
3.室内集气:放一下排气发,看有没有集气!
大家再补充!
回复
3楼
谢谢楼上的,这两天一直处理这事,初步认定是管道生病菌了,导致过滤器堵塞,得买药物杀死病菌,是一种黄色得东西,用手一挫就没有了,这种东西最容易堵塞过滤器了,有谁知道这种东西是什么玩意?
回复
4楼
是什么东西?
回复
5楼
兄弟当上版主了啊,恭喜恭喜啊!!!
回复
6楼
我遇到同样的问题.一楼稍热,二、三、四楼23℃,五楼17℃,我是六楼顶5℃。分水器内供水管热,回水管冰凉。不知如何解决。是新房子,24万呀!!!请求帮助。谢谢各位!!
回复
7楼
1、楼主的有可能是各单元间不同程,到末端循环压头小引起的,调整各单元入口调节阀,增加近端环路阻力。
2、楼上的不好办,不知其它单元是否也存在这种情况。如果其它单元也存在类似问题,估计一开始设计有点问题,不知是不是这种情况:采暖供回水公用立管采用的是下供下回异程式,且管道偏细,又无可靠的调节装置,户内采暖环路较多。不知找物业的调节一下能不能有效。
回复
8楼
一、六楼朋友的问题,如果是小区局部出现这种情况,应是管道问题:主要是两个方面:1、初运行调节不好,2、个别立管或集分水器排气问题。大面积都是这种情况的话,首先应该看整个小区有没有定压或定压不符合要求,其次看循环泵流量、扬程是否不足。
回复
9楼
说得比较全面了!
回复
10楼
其实实际中出现的问题主要也就是这些方面引起的,我也曾经遇到过:集中供暖的用户地暖不热,主要原因就是过滤器堵塞!清洗过滤器后就正常了!