现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?

现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
免费打赏
szhlljia
2010年08月20日 22:16:12
22楼
从短路容量的角度去考虑
回复
cqtxm
2010年08月22日 21:56:56
23楼
不好意思,近来因事未上网,盼能指教如何计算其定值!
回复
tiger5525
2010年08月24日 08:16:45
24楼
:victory: 原帖由 zhaobaisong10 于 2010-8-13 14:22 发表




进线过流保护的定值小于出线的速断定值
应该是大于吧?

[ 本帖最后由 tiger5525 于 2010-8-24 08:19 编辑 ]
回复
gaojiexing
2010年08月24日 09:41:32
25楼
定值这样设定,但不一定就像你想的那样,CT变比不一样的,变换到一次可能就是进线的过流保护比出线的速断保护定值还大!
回复
wlj_2008
2010年08月24日 09:47:27
26楼
出线:速断按变压器六倍额定容量计算
过流按2倍容量计算
进线:限时速断与出线速断相配合,但不能使保护范围伸出变压器
过流按总容量的2倍计算
速断无时限,其它时间按阶梯特性整定,级差为0.5秒。
回复
wlj_2008
2010年08月24日 09:51:22
27楼
本人正学做做定值整定,三年了,感觉还是在摸索中前进,如还有疑问,请联系
回复
kuifuzhi
2010年08月25日 15:17:24
28楼
学习了。多谢楼主分享
回复
sbauudng
2010年08月25日 16:14:46
29楼
定时限保护做起来太麻烦了 需要的继电器也多。 可以考虑用两台JGL2-10/125的反时限继电器来作保护
回复
byd001
2010年08月26日 08:36:34
30楼
非常好的图集,感谢楼主共享,谢谢。这个平台给我们很大的帮助,也认识不少同行朋友,真是太好,顶了!!!
回复
xixiyu789
2010年08月26日 11:50:44
31楼
12楼说得很好,
定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。

两两之间有时间间隔,不会越级。
谢谢26楼。

[ 本帖最后由 xixiyu789 于 2010-8-26 11:52 编辑 ]
回复