现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?

现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
免费打赏
boy2075
2010年08月26日 15:54:28
32楼
配网应该是过流和限时速断两种保护,一般来说各地供电局都有具体要求的,你按向光要求来计算整定就可以了
回复
heng860828
2010年08月27日 00:14:12
33楼
受教学习了哇
回复
chenyoude9927
2010年08月27日 11:54:22
34楼
呵呵,一群都是保护的毛坯子
回复
swing-1
2010年08月27日 13:21:24
35楼


同意12楼的
回复
dingding7140
2010年08月27日 14:07:42
36楼
线的(带时限)过流是母线故障的保护,又是各出线速断保护的远后备保护,就是出线速断因断路器故障拒动时,跳进线!就是进线过流保护的定值小于出线的速断定值!
回复
zijiangjiang
2010年08月27日 15:11:59
37楼
学习了····谢谢····
回复
kyn28001
2010年08月28日 16:42:46
38楼
短线保护主要靠时限配合.
回复
kkxlk
2010年08月28日 20:25:09
39楼
一般设计就是这样,进线柜不配保护装置,母线故障可以由上一级电源侧的保护装置动作切除。出线的保护装置,过流保护,用户一般不配重合闸
回复
yutaolion
2010年08月28日 21:12:50
40楼
搂住好样的,继续努力发更多更好的资料,大家共同进步。
回复
hfp1988
2010年08月29日 20:54:47
41楼
具体怎么设置啊