请问进线柜的继保装置如何整定?
cqtxm
cqtxm Lv.7
2010年08月11日 10:39:10
来自于继电保护
只看楼主

现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?

现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
免费打赏
huangzhenyi87
2010年08月29日 21:26:59
42楼
谢谢电气区管的指教!我挺高深的。。。。。。
回复
lcj3562
2010年08月31日 08:58:48
43楼
学习,学习:time:
回复
kingwangyanru
2010年09月01日 10:02:55
44楼
定时限速断和过电流保护。
回复
gujianming526
2010年09月01日 16:13:19
45楼
其他保护不适用,有变压器保护和上一级保护来跳,而且进线保护还有弧光保护作为母线保护
回复
whisee
2010年09月01日 22:07:31
46楼
进线开关一般可设1、定时限速断保护,2、过流保护
定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
--赞同此观点。
回复
jnztny
2010年09月02日 12:32:20
47楼
你11# 的帖子这是说的部完全,


进线开关一般可设1、定时限速断保护,在电流定值上和时间上作为下级的后备保护2、过流保护也同上
定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
回复
sx717
2010年09月13日 08:21:42
48楼
进线开关一般可设1、定时限速断保护,2、过流保护
定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
回复
zjlilixia
2017年09月22日 15:06:39
49楼
人云亦云,还是不懂。举个例吧

回复