现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
现有4台高压柜,进线柜1台、PT柜1台、出线柜2台(分别接500KVA和315KVA变压器),请问进线柜的继保装置如何整定?
42楼
谢谢电气区管的指教!我挺高深的。。。。。。
回复
43楼
学习,学习:time:
回复
44楼
定时限速断和过电流保护。
回复
45楼
其他保护不适用,有变压器保护和上一级保护来跳,而且进线保护还有弧光保护作为母线保护
回复
46楼
进线开关一般可设1、定时限速断保护,2、过流保护
定时限速断保护作为馈线回路瞬时速断保护的后备。
过流保护作为馈线回路定时限速断保护或反时限过流保护的后备。
--赞同此观点。
回复
47楼
你11# 的帖子这是说的部完全,
进线开关一般可设1、定时限速断保护,在电流定值上和时间上作为下级的后备保护2、过流保护也同上
