10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?
10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?
12楼
电压用10KV.
回复
13楼
那不是只有18A电流吗?
回复
14楼
负荷工作电流是怎样计算的?
我也想知道~!
回复
15楼
差不多.
主要是计算短路电流(包括冲击值).
回复
16楼
额定电流=额定功率(VA)/额定电压
不过真空的好象最小是630的
回复
17楼
谢谢 受教了
回复
18楼
计算电流=变压器容量/10KV/1.732我看图纸是这样算的,一个中心配电所,我门这老工程师画的图纸,一顶准确.
回复
19楼
额定电流 分断能力
630A 20、25KA
1250A 31.5KA
1600A 31.5KA
2500A 40KA
3150A 40KA
根据负荷电流的大小及短路分能力选择开关。
回复
20楼
现在最小的就是630A的,选教大的是因为以后考虑扩容的问题!
回复
21楼
315/1.732/0.4=455A,455/4%=11.4kA,选用630A 20kA的足够了
回复