10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?

10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?
免费打赏
chshchy
2007年09月20日 15:13:47
22楼


您这个是变压器低压侧的短路电流! 什么和和什么呀!
回复
maoping666
2007年10月19日 22:17:52
23楼

630A是高压断路器的额定电流,这已经是最低的了,20KA是断路器的短路电流,依据变压器的阻抗和次级电流算出来的,
但我没搞明白,为何高压断路器的额定电流会那么高,请教各位了
回复
无名2520
2008年01月31日 10:26:36
24楼
短路电流不就是离电源侧越近,短路电流越大,阻抗小了呀。
看看厂家参数,选项吧
回复
无名2520
2008年01月31日 10:27:34
25楼
短路电流不就是离电源侧越近,短路电流越大,阻抗小了呀。
看看厂家参数,选项吧
回复
无名2520
2008年01月31日 10:29:41
26楼
短路电流不就是离电源侧越近,短路电流越大,阻抗小了呀。
看看厂家参数,选项吧
回复
gkjwin
2008年02月23日 22:31:01
27楼
其实很简单!断路器额定电流=设备额定电流*2!(630A,1250A,2000A,2500A),小于630用630代替;断路器额定电流=设备额定电流*1.5!(3150A,4000A,5000A)需加强制风冷。
开断电流为计算短路电流升一个等级,如计算短路电流为20KA,那可以用25KA的,一般等级有(20,25,31.5,40,50)。
加在一起就是如:VS1-12/1250-31.5。强烈支持国产VS1
以上的都加了可靠系数,中国人都是这样设计的,我经常在现场看见1250A的断路器带几十A的负荷,浪费呀。铜就是这样涨价的!哈哈!但有个好处就是可靠!