本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整地震剪力不满足调整
liusolonger
2010年08月11日 16:10:46
只看楼主

我计算的一个高层结构中,提示了这样一个信息本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整我不知道如何调整,希望大家多多指教!

我计算的一个高层结构中,提示了这样一个信息
本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
我不知道如何调整,希望大家多多指教!
免费打赏
weixiang_12
2010年08月11日 16:15:10
2楼
剪重比不满足要求,需要设置薄弱层吧?
回复
weixiang_12
2010年08月11日 17:04:05
3楼
剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。
剪重比不满足时的调整方法:
1)程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规5.2.5自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。
2)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:
a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;
b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;
c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
回复
ljr382002
2011年04月20日 12:40:49
4楼
很好,学到啦,谢谢
回复
ao3296819854389
2014年03月05日 15:24:08
5楼
weixiang_12 发表于 2010-8-11 17:04 剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。这个要求如同最小配筋率 …很好,不错,说的很有道理
回复
liujiayi123456
2014年03月13日 14:09:08
6楼
学习学习了
回复
a67601017hxh
2014年09月13日 17:26:09
7楼
学习了,谢谢分享经验
回复
a67601017hxh
2014年09月14日 16:05:15
8楼
谢谢分享:handshake
回复
wgsych
2014年11月17日 13:15:06
9楼
学习了、、。
回复
kopaulstar
2017年01月06日 14:09:56
10楼
weixiang_12 发表于 2010-8-11 17:04 剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5,高规3.3.13。这个要求如同最小配筋率 …学习了。。
回复
凌晨风羽
2017年03月15日 22:41:34
11楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开