外挑1.5米的雨蓬,板厚150,外边设侧板及线条,长度约8米,图纸设计配筋为 10的圆钢,间距100,单层配筋,请问这样的配筋行不行
外挑1.5米的雨蓬,板厚150,外边设侧板及线条,长度约8米,图纸设计配筋为 10的圆钢,间距100,单层配筋,请问这样的配筋行不行
12楼
把纵向受力钢筋改为II级钢(12mm),分布筋改为10mm,我也是这个意见。
回复
13楼
学习了,其实一米五的悬臂板,做三个翼,应该没问题的
回复
14楼
悬挑板根部板厚不够。
回复
15楼
10三级钢就可以了
回复
16楼
够了,我这天沟都那么配筋,主要是施工是一定要把钢筋用垫块垫起,不能压在下部,这个施工单位一定要注意,以防开裂出现问题
回复
17楼
我看应该没问题。
回复
18楼
自己考虑检修荷,特别是风荷啊...规范有要求,看看吧.我们这里比较谨慎,毕竟悬臂容易出问题
回复
19楼
提醒一下雨棚是悬挑构件,受力钢筋在上部,不要错了,楼主不是设计师的话最好请专业设计师看看。我们这一个学生就因为这个受了处分
回复
20楼
按设计的干,没有问题,注意,拆模是混凝土强度100%。
回复
21楼
为什么要这样呢?
回复