急!悬挑雨蓬的配筋
zhouming024
2010年08月11日 19:20:59
只看楼主

外挑1.5米的雨蓬,板厚150,外边设侧板及线条,长度约8米,图纸设计配筋为 10的圆钢,间距100,单层配筋,请问这样的配筋行不行

外挑1.5米的雨蓬,板厚150,外边设侧板及线条,长度约8米,图纸设计配筋为 10的圆钢,间距100,单层配筋,请问这样的配筋行不行
免费打赏
mengfanjing
2010年08月27日 14:55:18
12楼
把纵向受力钢筋改为II级钢(12mm),分布筋改为10mm,我也是这个意见。
回复
greatwallxiacc
2010年08月27日 15:10:27
13楼
学习了,其实一米五的悬臂板,做三个翼,应该没问题的
回复
jyh008
2010年08月27日 21:10:31
14楼
悬挑板根部板厚不够。
回复
y13574457818
2010年08月27日 22:22:37
15楼
10三级钢就可以了
回复
ecitjian
2010年08月27日 22:43:28
16楼
够了,我这天沟都那么配筋,主要是施工是一定要把钢筋用垫块垫起,不能压在下部,这个施工单位一定要注意,以防开裂出现问题
回复
筛糠
2010年08月28日 22:28:44
17楼
我看应该没问题。
回复
头明字c
2010年08月28日 22:57:35
18楼
自己考虑检修荷,特别是风荷啊...规范有要求,看看吧.我们这里比较谨慎,毕竟悬臂容易出问题
回复
zg126339
2010年08月28日 23:36:34
19楼
提醒一下雨棚是悬挑构件,受力钢筋在上部,不要错了,楼主不是设计师的话最好请专业设计师看看。我们这一个学生就因为这个受了处分
回复
天三
2010年08月29日 10:59:51
20楼
按设计的干,没有问题,注意,拆模是混凝土强度100%。
回复
a394952574
2010年08月29日 17:09:54
21楼
为什么要这样呢?
回复

相关推荐