有个现象不明,望各位高手指教: 总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!

有个现象不明,望各位高手指教:
总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!
免费打赏
cuiwei520
2010年08月11日 19:32:53
2楼
自己顶下,盼望高手解答!!
回复
一指慢
2010年08月11日 20:44:36
3楼
你处有无功补偿设备吧,如有,此现象正常。
回复
pengdikun2010
2010年08月11日 21:44:04
4楼
估计有补偿设备
回复
tester005
2010年08月11日 22:44:43
5楼
:handshake
回复
cuiwei520
2010年08月12日 08:15:48
6楼
为什么有补偿设备就不等,怎么计算的?各位高手是否说的详细点
回复
qq27506530
2010年08月12日 09:49:36
7楼
后面所有设备电流相加 应该是矢量和吧???
回复
lingxuct
2010年08月12日 10:05:56
8楼
我们看到的电流读数是一个电流的向量绝对值,每个电流相对电压(的相位)来说,都是有一定相位差的,且各个电流的相位差是不同的(功率因数不同),这样,作个比喻:多个回路的电流表读数相加,就象一条弯曲的线段总长度,而总(进线)电流表正好是这条弯曲线段起点与终点之间的直线长度。

你把弯曲的线段拉直后(多个回路电流表读数相加的和),当然要比在弯曲时长。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-12 10:23 编辑 ]
回复
tianwei19820725
2010年08月12日 12:25:32
9楼
有补偿时你是按照补偿后的功率因数算出电流,分开的时候是按照电气设备的额定功率因数计算的电流,正常现象
回复
yanglifeng226
2010年08月12日 12:48:39
10楼
交流电不能简单相加 具体原因很多 比较复杂
回复
yuhan396
2010年08月12日 14:25:01
11楼
交流电是不能简单相加的
回复