有个现象不明,望各位高手指教: 总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!
有个现象不明,望各位高手指教:
总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!
12楼
有补偿时你是按照补偿后的功率因数算出电流,分开的时候是按照电气设备的额定功率因数计算的电流,正常现象
回复
13楼
支持区管的说法。
回复
14楼
总表电流是各分表的矢量和,不是各分表的代数和。。。
回复
15楼
应该是有功和无功的问题吧
回复
16楼
学习了
回复
17楼
版主说的好,配图很容易看懂,谢谢!
回复
18楼
哈哈,高手们给大家一个正确的答案
回复
19楼
看你的电流表是单相还是相间的电流表,你相加是怎么相加的,都没有说清楚呀
回复
20楼
就算没有补偿柜,各个柜的功率因数不同,电流也不能简单相加。所以总电流表不一定与各分电流表算术和相等。
回复
21楼
支持区管 希望楼主研究一下电流表 总表显示的是系统电流矢量和的有效值 各分表是分支回路的电流矢量有效值 当然不能简单相加 如是直流回路可以相加