有个现象不明,望各位高手指教: 总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!
有个现象不明,望各位高手指教:
总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!
免费打赏
ztuo
2010年08月12日 23:11:25
22楼
区管同志是有才滴
回复
szliuchao
2010年08月13日 09:40:27
23楼
区管的却分析得很有道理哈,简洁明了!
回复
a2134879
2010年08月13日 09:48:09
24楼
学习了
回复
dreamboat
2010年08月13日 10:35:51
25楼
学习了!有时就是要理论联系实际!
回复
laserscan
2010年08月13日 12:33:16
26楼
区管说的对,向量图画的好!
回复
hc_lst123
2010年08月13日 18:10:44
27楼
你做的是标量之和,交流电是不能这样相加的,要相量和。
回复
rd22
2010年08月13日 18:14:59
28楼
考虑无功电流了吗?
回复
xihuayangtian
2010年08月14日 08:31:45
29楼
学习了!版主说的很有道理。
回复
y502x
2010年08月14日 16:47:09
30楼
不是算术加!应是知量加,因为各支路电流相位不尽相同.复习一下交流电知识.
回复
一天涯浪子一
2010年08月15日 08:54:56
31楼