“分户热计量”您那里如何实施?
lizcaa
lizcaa Lv.2
2005年11月25日 18:36:38
来自于采暖供热
只看楼主

您所知的,2001年后设计的项目“分户热计量”您那里如何实施?

您所知的,2001年后设计的项目“分户热计量”您那里如何实施?
免费打赏
jybd163
2007年10月11日 22:45:54
22楼
现在审图纸的都要求预留热表位置 也装在楼梯井里面吗 它的尺寸是多少 有图纸吗 新手上路 请指教
回复
zhao686868
2007年10月14日 18:51:55
23楼
2006年底建设部做了总结;水暖分户记量是行不通的。但今年6.15又宣布热收费可以按实际计量收取。
回复
zhuanjia
2007年10月17日 09:34:07
24楼
热计量的目的是为了节能,而实际上,供暖能耗高的第一原因是建筑围护结构耗热量高,第二因素是运行管理技术不到位,试问为什么国有供热公司赔钱而一旦卖给个人经营就盈利很多呢?热计量的节能效果是很小的。现在,很多人把由于采用先进的管理技术、运行技术、节能技术取得的节能效果统统算在热计量的功劳上,才是很多人认为热计量如何如何节能,呜呼!
回复
zhao686868
2007年10月19日 13:44:04
25楼
水暖计量失败原因;1.热介质量变幅度小,不易监测。2.水暖散热器热‘惯性’大,不能形成人走灯灭的概念。锅炉蒸汽流量跟不上用户‘节奏’。不能真正意义上节能。3.强行关闭.开启散热器会造成水暖系通冷热不均,系统失调 (投机)
所以,决不是安一昂贵热表就说节能。
回复
mawenhui1983
2007年10月24日 20:40:07
26楼
我们这正在改,但还没有装表!!
不知什么时候装!!!
回复
zhao686868
2007年10月27日 12:47:10
27楼
电子控制系统,太敏感了。锅炉影响室温得2小时。电子控制阀门操作太频繁,局部磨损严重,故障几率大。
7MPa上阀门坏了麻烦大了。
回复
xiaohu505
2008年03月01日 10:18:31
28楼
热量表的推行真是一个循序渐进的 过程 这都多少年了 还没推广开来,,
回复
blackrobin
2008年08月22日 15:56:00
29楼
tx们设计的时候,什么类型的热表好用?有什么好牌子么?我说的是大表谢谢
回复
jthuayi3536
2008年09月18日 17:24:17
30楼
装表示必须的 只是技术 和管理的问题 我们看得太近了 美国他们发展的时候靠的是能源 我们现在发展靠什么啊 节源 现在的美国在能源出现危机的时候他们立马就不行了 我们要吸取教训啊 可以交流一下QQ277587273