又一个常压热水锅炉采暖系统,出问题?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年11月25日 21:00:56
只看楼主

见图:运行出现问题:1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。

见图:

运行出现问题:
1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。

2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。

过一段再启动循环水泵供热,循环水泵停运后,循环水泵出口压力表仍然为0.17MPa,这就不太正常了,难道每停一次泵,就要去散热器处放一下气吗?

1132923638119.jpg

291a2d43691b5343cf2d.rar
11.9 KB
立即下载
免费打赏
ydh1981
2005年11月26日 10:31:58
2楼
我需要申明一点:
循环水泵停泵是直接停电,而不是关闭水泵出水口上的阀门,我现在有些糊涂了,水泵出口阀门不关闭,还会存在停泵水击吗?
难道是回水启闭阀造成水击通过散热器传递到水泵出口的压力表,从而停泵瞬间压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了。