见图:运行出现问题:1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。
运行出现问题:
1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。
2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。
过一段再启动循环水泵供热,循环水泵停运后,循环水泵出口压力表仍然为0.17MPa,这就不太正常了,难道每停一次泵,就要去散热器处放一下气吗?