急!!地暖管装修时被砸断了。
wuzhiyong198000
2005年11月25日 21:29:29
来自于采暖供热
只看楼主

急!!地暖管装修时被砸断了。那为高人给指点怎摸半。市场有这种直接头吗?有办法的能人高手回电13833469702,或我给你回过去。

急!!地暖管装修时被砸断了。那为高人给指点怎摸半。市场有这种直接头吗?
有办法的能人高手回电13833469702,或我给你回过去。
免费打赏
zhaosj66
2006年05月04日 13:19:04
22楼

我的意见遇到这种情况,还是要更换整根加热管!
用接头热张冷缩迟早是会漏水的,到时麻烦就大了。
现在费点事是为了将来减少隐患。
回复
zhaosj66
2006年05月04日 13:49:57
23楼
依据《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
第5.3.4条 埋设于填充层内的加热管不应有接头
回复
yangguangbin
2006年05月07日 11:24:12
24楼
几点意见,欢迎指正!
1.地暖铺设有个原则性要求--盘管不能有接头.
2.如出现上述情况,要弄清使用什么管子.然后才能选择使用什么解决方案,热熔还是用管件联结还是彻底换管子.
3.考虑到以后的使用,最好是重新去做,只换一路管子而已.
回复
luoqcn
2006年05月08日 22:58:06
25楼
同意7楼意见。

贴主不必担心,本来也没有多大的事情,让大家扇的好像非的重新铺管。过去的铁管不也用了30、40年吗?铜件只会比铁件寿命更长。〈规范〉是为了保护用户(业主、这里就是楼主)的利益对设计、施工企业的约束,如果用户说这样可以,那其他人也就不用操心了。
回复
lclong_316
2006年05月10日 13:45:14
26楼

如今失常竞争如此强烈, 还是诚恳是赢! 
高呼..."职业道德!"
回复
ldl4101026
2006年05月16日 15:59:49
27楼
pex用铜接头,施工单位有这么处理的,规范当然不允许有接头,要换管.
回复
zhaosj66
2006年05月18日 11:08:32
28楼
加热管的接头在地面下7~8年是没问题。但是我们的地热使用寿命是50年啊!
有接头在面层下会给地热管的清垢带来麻烦!它会造成局部缩经。
回复
wangguanshen
2006年05月18日 17:12:37
29楼
规范里好像有可以用接头的补救措施!
国标
5。3。5
回复
bew2004@co163
2006年05月18日 21:09:40
30楼
如果我是你
我就直接用管 箍接上,都柴了不现实
接头不行那东西用不了几年就漏水
回复
zhusmallpig
2006年05月18日 23:14:54
31楼
还是换管子吧,施工单位也得换,做人要讲良心的,自己也要买房的,只当给自己换了
回复