室外给水规范7.4.5条有规定
回复
装甲车
2010年09月25日 11:20:10
13楼
给水检查井,主要是便于维修、抢修、调节流量等使用,所以,一般在支管与主管分支处应当设检查井。
消火栓井及阀门:首先看消火栓设置的环境、位置、功能等。室外消火栓间距以前要求是150米,现在好像是120米,有的地方要求不能超过50米。因此楼主应当首先明白工程所处的环境、功能才能确定距离。泛泛地回答都是不妥的。个人意见,仅供参考。祝楼主好运。
回复
jpslt7484
2010年09月25日 11:22:26
14楼
长距离输水的1000米内差不多了
回复
lnq5752
2010年10月04日 21:20:04
15楼
给水管道检查井间距没有规范要求的,由具体设计来确定。设置阀门的时候设检查井。(放气、泄水、关断等等的阀门)
回复
woshishizhengren
2010年10月07日 11:12:20
16楼

7.4.5 输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
回复
woston
2010年10月07日 12:32:54
17楼
长距离输水,1000m1只,市郊,控制在500m设置一个,室内,道口设,工业开发区最好按照规划设置。对了,别忘了在高点处设置排气阀。至少2000m设1只。还要在特定地段设置泄水阀和渗井,以便管道检修用。

[ 本帖最后由 woston 于 2010-10-7 12:34 编辑 ]
回复
wzyub
2010年10月07日 21:42:51
18楼
学习了,谢谢楼主
回复
qingmu-1
2010年10月08日 10:37:18
19楼
支管为接户管时,在支管上设一阀门井
道路交叉口时,管道相交,设置几个阀门井啊?怎么设?
回复
alwqqkapk
2012年05月08日 21:49:41
20楼
土木在线果然大神遍地啊~
回复
huangzhimin
2012年05月09日 09:39:06
21楼
检查井一般用于排水工程,给水工程采用各类井较多,如阀门井、排气井、泄水井、消火栓井。。。。。。
一、阀门井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.5 条规定:输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.5 条规定:给水管道的下列部位应设置阀门:
1 小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上;
2 小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置;环状管段过长时,宜设置分段阀门;
3 从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端;
4 入户管、水表前和各分支立管;
5 。。。。。。
6 。。。。。。
二、排气井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.7 规定:输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.13 条规定:给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
三、泄水井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.8规定: 输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。
四、消火栓井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.13 条规定:室外消火栓的间距不应超过 120m 。
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.5 条规定:配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。