一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
免费打赏
hbt_linsir
2005年12月02日 17:11:07
32楼
采用压差控制效果不是很好,虽然达到了最不利的要求但是节能效果不是很理想.......
回复
hbt_linsir
2005年12月02日 17:22:25
33楼
请问huym君:当空调负荷降低的时候,如果不是通过其它手段已达到冷却水温度不变,cop又怎么可能通过主机本身来提高呢?
回复
fancoil
2005年12月02日 23:58:28
34楼
高手过招,俺来看热闹!
回复
quandunhai
2005年12月04日 10:43:45
35楼
此贴希望不沉,我将帮各位瞅瞅,高手们支招吧,奖分即将开始了。
回复
huym
2005年12月04日 21:29:38
36楼


hbt_linsir:尽管你这个问题和主题关系不大,我还是愿意跟你讨论一下这个问题。但首先要说明,你的关于“如果不是通过其它手段已达到冷却水温度不变”的表达我有点不太理解,如果我可以理解成“如果冷却水温度不变时”,以下是关于“如果冷却水温度不变时,cop又怎么可能通过主机本身来提高呢?”的一些思考:
由于用冷房间减少,是有可能冷却水温度不变时出现部分负荷的,在这种情况下,我观察到的结果是COP减小的。(此处重复,用以反驳张三机械套用标准的做法,实际上标准也是人定的。)那么在这种情况下,有没有可能提高部分负荷的COP的办法呢?有!只要围绕这一点去思考就可以实现:既然冷凝温度没有办法去降低了,还可以提高蒸发温度呀!在固定冷却水温的部分负荷时,随着用冷房间减少,机组冷冻水的进水温度会下降,这就给我们带来了机会,我们可以调高(人为或自动)冷冻水出水温度设定值,使蒸发温度提高,从而提高COP值。
在特灵、双良、约克的机组中都有一个功能叫“冷冻水出水温度自动重设”,其原理就是:当在部分负荷时,在需要时,可以通过检测冷冻水进水温度,自动调高冷冻水出水温度设定值。对于这种方法,还可以通过检测室内空气温度或室外环境温度来自动调高冷冻水出水温度设定值。(需要说明的是:当检测室外环境温度时,这时的部分负荷类型属于降冷却水温部分负荷,不属于我回复的“冷却水温度不变时怎样提高cop”的范围)
回复
huym
2005年12月04日 23:02:24
37楼

LUO2005:你的疑惑,我想可以有以下原因,与你探讨,供你参考:
可能和冷水机组的控制逻辑有关。由于以下原因,多数机组在启动时,会先尽快加载到满负荷运行,然后再根据需要执行加卸载控制。如此在多机组系统中是比较容易引起水温波动。
1)大部分机组的压缩机电机是靠吸气冷却的,为了防止启动时吸气温度过高电机冷却不够,会先尽快加载到满负荷运行;
2)多数机组是无泵压差供油,为了防止启动时制冷剂压差长时间太小,会先尽快加载到满负荷运行;
3)对于螺杆机,为了将沉积在电机中的油尽快带回油箱,也可能先满负荷运行。
回复
张三
2005年12月05日 09:24:08
38楼

在制订有关标准时,已经根据实际的运行数据统计,考虑了冷却水温不变与冷却水温改变的情况。统一体现在IPLV的各个权重与温度条件中。这是一个科学的统计办法。如果你有什么问题,可以反映给有关规范的编制组!目前国内和国外工程界讨论有关设备部分负荷运行时,基本都是以IPLV来讨论。如果你想另搞一套,那么请先公布你的标准再讨论不迟!
回复
huym
2005年12月05日 10:07:24
39楼

请说明“考虑了冷却水温不变与冷却水温改变的情况”的依据?
以下文字摘自ARI550/590-98的附录D:常数0.01、0.42、0.45、0.12是根据最普通的建筑类型,和运行时间用平均的美国气候数据的加权平均值。
从这段描述中我们并不能发现是否考虑了用冷区间的使用特性(人们习惯上用同时使用系数)对部分负荷产生的影响。
回复
张三
2005年12月05日 10:39:30
40楼
你还没有理解“统计”!
回复
huym
2005年12月05日 12:35:16
41楼


我的确没有理解“统计”,因为我不知道到底是怎样统计的,因为我不知道到底是否进行了分类统计。
我们在论坛上讨论不需要强词夺理,不需要不懂装懂。否则大家会鄙视的!
回复