一次泵变频系统的设计要点
luo2005
luo2005 Lv.2
2005年11月26日 14:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

一次泵变频系统的设计要点A. 冷水机组· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。B. 旁通阀· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。

一次泵变频系统的设计要点
A. 冷水机组
· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。

B. 旁通阀
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。

C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。

D. 系统的特征
· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。

E. 水泵控制
· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。

美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。

前些时有一个项目打算用一次泵变频系统,于是查了中英文不少资料,以上就是总结的一些概要。但后来业主放弃了,很遗憾。各位有机会试一试吧。到时别忘把你的经验与我分享。
免费打赏
hbt_linsir
2005年12月05日 12:43:03
42楼
huym君:谢谢你的恢复.可能是由于我的文字功底不太好引起你的误解.其实我的意思是,如果空调系统完全出于工况(冷冻和冷却以及塔风机都是在50hz下运行,塔风机也没有随温度启停)的情况下,当空调负荷发生变化时,冷却水的出入水温度和温差都可能发生变化,很难达到与负荷降低前一致.我的意思是在空调负荷降低时,如果不提高变蒸发器温度,主机的COP能提高吗?
回复
张三
2005年12月05日 12:51:41
43楼

那么请你自己找编制这些规范和标准时的配套研究报告好好看看!
回复
张三
2005年12月05日 13:01:32
44楼

那么俺换一个方式提问题:你见过实际的空调系统,其冷却水温在某天一直是32度(仅举例)?
回复
huym
2005年12月05日 13:33:08
45楼

是的,理论上讲:部分负荷时,如果假设室外相对湿度没有变化时,由于冷却负荷减小,冷却塔出水温度是可能下降的,但我觉得下降幅度会很小,因为冷却塔出水温度的极限是当时空气干球温度和相对湿度所对应的湿球温度。

如果机组不能改动了,那COP就不能提高了。
如果机组能改造,还可以通过降频来提高COP。
回复
huym
2005年12月05日 13:36:05
46楼


不是整整一天,一天内的某个时间段(以小时为单位),还是会固定在某个冷却水温的,这时就是固定冷却水温度部分负荷。
回复
huym
2005年12月05日 13:41:51
47楼

很不好意思,我也不小心看过这些研究报告。我建议你把这些中一些部分摘出来给我上上课!
回复
张三
2005年12月05日 14:06:46
48楼

对于“统计”来说,一小时仅仅是一个点。统计针对的是整个制冷季!
回复
张三
2005年12月05日 14:07:58
49楼

既然你已经看过还会不了解?俺从来不想给什么人上课。
回复
david_rong
2005年12月05日 20:41:04
50楼

这句话非常正确。变频冷机在国外已越来越普遍,据说节能效果十分明显,从理论上分析的确也如此。
与某些性格古怪的人纠缠不休也没什么意思。让我们还是讨论些楼主的问题:
“C. 冷水机组的工作程序
· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)”

这是因为为了保证2台机组能共同平滑的加载而设计的功能,称为“Soft ramping"。这对于第2台加载机组的启动制冷有利,也有利于均匀的平分提供制冷量。可见,楼主的确是花了一番工夫去调查研究的。
回复
张三
2005年12月05日 21:38:42
51楼

那么你自己具体是怎么实施“Soft ramping”?
回复